主题:我在设计恒压共水自动控制系统中,需要一台ABB变频
点击:3788 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
小华
我在设计恒压共水自动控制系统中,需要一台ABB变频器带四台电机
在公频和变频之间根据压力反馈信号切换,要求先变频启动转到公频
第二台电机公频启动如果压力不够转换到公频然后在变频启动第三台电机。用到cmp1a-30cdr0a变成器。请教各位朋友怎样编程才能达到控制要求。在下感激不尽!
01-04-10 22:43
1楼
编辑
引用
管理
litianxi
小菜一碟
01-04-10 22:48
2楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-04-13 11:25
3楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-04-13 13:14
4楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-04-13 13:18
5楼
编辑
引用
管理
lhh
我做这方面的程序,可以交流
01-12-11 22:24
6楼
编辑
引用
管理
youngsun
用三垦,内置iWS,可实现最多一拖七
01-12-12 20:10
7楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-12-12 22:29