登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有点懵圈

点击:148 回复:5

客户的一台无功补偿。控制柜低压侧补偿为功率因数0.67(电容衰减)左右。而国家电网的四象限电表却在第4象限。过补???
附件 微信图片_20260306084230_27_11.jpg
附件 微信图片_20260306084231_28_11.jpg
26-03-06 08:43
你也够专业与仔细,电能表四象限的区分被你说得清清楚楚,时至今日我才略懂一点,我也关注了好几年,总算有所了解这一块功能了。
26-03-09 17:15
不看你说的还真没注意这个,今天特意看看,是在第一象限。
26-03-10 10:43
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
26-03-10 16:44

引用 1053370790 在 2026/3/10 16:44:37 发言【内容省略】

全部断掉,智能电表显示在第一象限。此时电容柜功率因数0,2左右
26-03-10 18:32

引用 877476825 在 2026/3/10 18:32:09 发言【内容省略】

你这功率因素表有问题吧,就算不投也不会到0.2呀。
26-03-11 08:13

工控新闻