877476825
客户的一台无功补偿。控制柜低压侧补偿为功率因数0.67(电容衰减)左右。而国家电网的四象限电表却在第4象限。过补???
26-03-06 08:43
1楼
编辑
引用
管理
7sun777
你也够专业与仔细,电能表四象限的区分被你说得清清楚楚,时至今日我才略懂一点,我也关注了好几年,总算有所了解这一块功能了。
26-03-09 17:15
2楼
编辑
引用
管理
YS-W
不看你说的还真没注意这个,今天特意看看,是在第一象限。
26-03-10 10:43
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
26-03-10 16:44
4楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
1053370790
在 2026/3/10 16:44:37 发言
【内容省略】
全部断掉,智能电表显示在第一象限。此时电容柜功率因数0,2左右
26-03-10 18:32
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
877476825
在 2026/3/10 18:32:09 发言
【内容省略】
你这功率因素表有问题吧,就算不投也不会到0.2呀。