登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:处理一件奇葩事
点击:139 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
INotKissBoy
如图,眼尖的大佬应该能看出来哪里出现问题了;上周六晚上,收到客户打来的电话,说控制柜报警,没办法复位,导致生产停产了,让检查一下是不是程序有问题?并附了几张图标给我看,上图即是其中一张,一开始,我也不自信的打开程序检查了一下,确实没有问题,毕竟已经连续生产了好几个月了!然后翻聊天记录发现,PLC输入点拆了反馈信号,竟然还有灯亮!怪不得没办法复位故障信号!故摇了客户的向日葵工程师,远程把点位往后面挪,才解决完毕恢复生产,但也只是权宜之计,估计客户想要质保换新了!纯分享
26-02-02 11:11
1楼
编辑
引用
管理
15898151893
这是质保了多久。
26-02-02 14:21
2楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
看图应该投产时间不短了
26-02-02 14:37
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
生产环境不怎么好啊
26-02-02 15:57
4楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
我们一般是设备到货后,质保一年;但是我们的PLC不一定在质保时间内,会提前下采
26-02-02 16:02
5楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
应该是25年下半年投产,应用在矿山,所以粉尘等污染会多一些
26-02-02 16:03
6楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
目前看图片这种情况,估计I0.0~I0.5都有问题。
26-02-02 16:04
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
INotKissBoy
在 2026/2/2 16:03:54 发言
【内容省略】
看图片也没什么灰尘呀
26-02-02 17:06
8楼
编辑
引用
管理
solidcam
线拆了,信号灯还亮,挺奇怪的。
26-02-02 17:25
9楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
内部故障了,这种建议换新比较靠谱。
之前修过1200,大概知道什么原理,
26-02-02 17:41
上一页
下一页
工控新闻
英威腾助力江西某钢铁企业国产化替代,降本增效“淘”真金
从普及型3D扫描仪到全链路3D视觉解决方案,知象光电正领跑行业
同心二十载 共创新视界 | OPT20周年庆典
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
走出舒适区的“工业之眼”,正在何处加速进化?
统领工业 “智能大脑”,以根技术开启自主控制新纪元
“不拥抱就下岗”!朱兴明定调汇川技术2026年:全员AI化
ABB集团发布2025年第四季度业绩
更多新闻资讯