登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC联机问题

点击:144 回复:10

初次接触台达PLC, 联上DVP60ES00R2 PLC,打开最新版台达PLC编程软件,联机出现“通信通道无效或COMMGR尚未启动”,什么原因?怎么设置?
附件 1.jpg
附件 2.jpg
最后修改:2026/1/31 11:30:13
26-01-31 11:17
安装 COMMGR 这个,编程软件靠它来和PLC通讯
附件 $【0WOCSF07IB】013J~%XR】2.jpg
最后修改:2026/1/31 11:23:42
26-01-31 11:23
安装了COMMGR2.11.0版了,安装后是不是需要设置?
26-01-31 11:29
COMMGR里面应该有自动搜索吧,确定链接方式,然后链接OK,编程软件通讯方式里面确认你COMMGR里面的连接点,
PLC都大同小异,就那样吧,实在不行,你可以看看手册,里面应该有详细的连机说明
附件 74}$【BRE【9MUAE6HQ3Q8U16.jpg
最后修改:2026/1/31 11:37:32
26-01-31 11:35
通讯口对不对?
26-01-31 11:52
换了232芯片,好了
26-01-31 19:00

引用 cjtdz 在 2026/1/31 19:00:13 发言【内容省略】

PLC 的232芯片?
26-01-31 21:31
连个PLC还需要2个软件,也不知道这设计师脑子咋想的
26-02-01 09:05

引用 小猫鱼MAWheF 在 2026/2/1 9:05:23 发言【内容省略】

这个也没啥好吐槽的,包括西门子也是一样啊,也需要设置选择连接点,厂家负责开发,我们负责使用,淡定表情
26-02-01 09:15
那总归不一样的,西门子一个软件搞定,台达需要2个软件搞定,如果没有资料,台达的你还真连接不上PLC
26-02-02 09:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯