抽蓄电站 3号机组母线洞SF6检测装置又报警了 ,频繁地发出刺耳的报警声音,提着手持SF6检测仪器进母线洞检测正常 ,经检查SF6检测探头故障 。现场报警时,由于备件还没到货,暂时消音 。
附件 微信图片_20260101214234_1470_7.jpg
附件 微信图片_20260101214230_1469_7.jpg
26-01-01 22:15
在电力行业中,GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的运行安全至关重要。六氟化硫(SF6)作为GIS中的关键绝缘介质,其泄漏检测是保障设备安全运行的重要环节。根据国家标准《GB/T 8905-2012 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》,GIS室内的SF6六氟化硫气体体积分数应不超过1000mL/m3,同时空气中氧气浓度不得低于18%体积分数。
26-01-01 22:18
GIS气体绝缘金属封闭开关设备占地面积相对AIS空气绝缘开关设备仅为10-30%,而且可靠性高,安全性高。
26-01-01 22:28