主题:变频器没有输出
点击:131 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1007057693
请教大家:华远G1系列5KW变频器显示运行正常,不报警,没有输出电压是哪的问题?
25-12-30 19:02
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
首先要检查设置
25-12-30 19:17
2楼
编辑
引用
管理
1007057693
你好师傅!恢复了出厂值,也不行。
25-12-30 19:31
3楼
编辑
引用
管理
1007057693
标题发错了是55KW的变频器
25-12-30 19:36
4楼
编辑
引用
管理
cldldg
很可能是开关电源老化严重导致驱动光耦都烧了,在华远G1小功率1.5KW变频器上有过这个现象。
25-12-30 19:52
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
变频器没有输出吗,检查一下看频率加上了吗,有显示吗?
25-12-30 22:41
6楼
编辑
引用
管理
1007057693
多谢大师们指导,是我太粗心没注意检查驱动电源,是驱动电源电压低造成没输出。
25-12-30 22:50
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
解决了就好啊
25-12-30 23:58