主题:漏保测试时只跳了左边

点击:77 回复:9

在你检修做测试时,按下漏保的测试扭,只跳了左边漏电部分,右边开关没有联跳,而且在后来的测试中,每次都是只跳了左边。
25-12-14 23:53
请示领导,此开关暂时不进行更换 ,但开关上贴上禁止合闸标示
附件 微信图片_20251211142703_5398_76.jpg
25-12-14 23:57
故障2QF开关对应的插座上贴上“禁止使用”标识,防止出现事故 。
附件 微信图片_20251211142705_5399_76.jpg
最后修改:2025/12/15 0:05:18
25-12-15 00:01
11月2号,发现一个单相的异常
昨天又发现一个三相的不行
于是乎我想到两个问题
1.是不是这种结构不行,有缺陷(但这是ABB的品牌)
2.是不是你们每个月都去测试,增加了动作的次数,然后才会出现、准确说是发现这种缺陷
关于漏保,要求是每个月都测试一次,但我这么多年,就看到你们公司去做了(当然这可能是我见识少)
是不是正因为没有去测试,而正常情况下很少动作,所以这个缺陷才难以发现
再次说明一下,以上只是我个人的胡乱猜测
最后修改:2025/12/15 8:11:04
25-12-15 08:10
漏保被试成消耗品了
25-12-15 08:28
这标志有点小了,最好挂个牌子,醒目的那种。
25-12-15 10:33
漏保从没做到过每月测试,能做到每月进行测试的公司真是太标准了。
25-12-15 12:52
拆开看看
记得有个附件在包装盒里,可以将他们从外部连起来
25-12-15 14:00
使用这种不带联动脱扣连杆的断路器,时间久了不出现这种故障那就怪啦。
25-12-15 19:56
感觉少个附件,连在手柄那里
25-12-15 22:11