主题:FX3U型PLC读取模拟量数据用什么指令

点击:112 回复:12

楼主
FX3U型PLC读取模拟量数据用什么指令,在3U的编程手册中说,用RD3A指令,既直接读取。而3U的模拟量控制手册中,却说用TO、FROM指令。都是三菱的权威资料,解释怎么互相矛盾呢?真的把我搞糊涂了。
请各位高手指点,谢谢!
附件 截图.jpg
附件 截图2.jpg
最后修改:2025/8/20 9:34:25
25-08-20 09:33
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
25-08-20 10:17

引用 981183833 在 2025/8/20 10:17:09 发言【内容省略】

照这么说的话,如果我用FX3U-4AD模块,是可以用RD3A指令的吧?
25-08-20 10:40
可以的
25-08-20 11:09

引用 pan_xiansheng 在 2025/8/20 10:40:48 发言【内容省略】

不可以;
25-08-20 11:13

引用 981183833 在 2025/8/20 10:17:09 发言【内容省略】

因为RD3A指令的用途已经给你限定死了。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
25-08-20 12:22
谢谢cvlsam 版主,谢谢ZCMY 版主,同时也谢谢981183833参与。
25-08-20 12:37

引用 981183833 在 2025/8/20 11:09:30 发言【内容省略】

不懂装懂蒙自己没事,别误导别人就好了;
25-08-20 13:45
8楼
该帖内容不符合相关规定!
25-08-20 14:02
9楼
该帖内容不符合相关规定!