s7200
开关是ABB,接插件不是。我们碰到长期使用,插座弹簧卡子断裂,接触不好缺相的情况,更换了底座就行
25-08-09 19:59
11楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
s7200
在 2025/8/9 19:59:26 发言
【内容省略】
那就更怀疑接插件的问题了 ,记得大库盘库的时候看到过ABB的接插件,是不是原厂的不知道 。但即使是原厂的,从故障现象来看接插件的原因比较大的。
25-08-09 20:08
12楼
编辑
引用
管理
heshilih
引用
towngas
在 2025/8/5 7:18:30 发言
【内容省略】
我也认为是这样引起的
25-08-10 15:19
13楼
编辑
引用
管理
towngas
其实ABB的也就那样,曾经800A的ABB大空气断路器(90年代成套进口,基本排除高仿)就因静触头紧固不牢,发热碳化损坏绝缘,2只同样情况,就是设计或制造工艺问题