主题:【话题】250kW泵电机电源开关抽屉烧了却没有波及到负载为什么(202550805)
点击:156 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
250kW渗漏排水泵,双电源开关电源侧接一用一备,出线进软启动器,由软启动器控制。常用电源开关抽屉ABB的,运行中突然故障跳闸了,400V低压室很大一股烧焦味,拆开发現抽屉开关一次插件已经烧成一个了,不象样了已经。
最后修改:
2025/8/6 9:38:40
25-08-04 23:45
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
将抽屈抽出,双电源开关电源侧及软启动器负载侧电缆拆下,对两段电缆都对地摇了绝缘,结果却很好。
25-08-04 23:48
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
怎么单单烧抽屉一次插件呢,而该开关负载侧却没有问题,怀疑抽屉一次插仵虚接导致的
25-08-04 23:52
3楼
编辑
引用
管理
877476825
抽屉一次插件容易虚接发热
25-08-05 06:28
4楼
编辑
引用
管理
towngas
虚接发热导致绝缘层碳化导电是大负载大电流装置的主要故障问题,夏天高发。
25-08-05 07:18
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
抽屉柜这种情况很常见。但确实时抽屉柜好用呀。
25-08-05 08:05
6楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
像是一次插件和母排接触不好发热所致。
25-08-05 08:19
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
还是ABB的,应该不会接触不良吧
25-08-05 14:17
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
特别象是一次插件相与相之问短路打火造成的,瞬间起火致严重短路跳闸
25-08-05 21:13
9楼
编辑
引用
管理
goldage
最常见的故障
还有双电源转换刀也经常是这个故障
说白了就是刀口接触氧化接触不良
25-08-06 21:31