登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:关于HMI与PLC的“连接机制”

点击:43 回复:6

软件版本为TIA V19,因为PLC与HMI时间不一致导致HMI读不到PLC的任何变量状态。将连接机制的“仅支持PG/PC和HMI安全通讯”的打勾取消 后还是不行。也反复下载了硬件参数、HMI编译重建等。
25-07-19 00:55
是时间不一致导致的么?感觉不会啊!
25-07-19 08:09
通讯握手协议应该与时间没有关系吧,会不会是波特率设置不同
25-07-19 08:21
在那个设置连接的地方,plc侧下方有个同步的设定,点选或取消试试呢?前几天也是下载屏后,画面变了,但数据都是#,后来各种测试最后咋好的也不太确定。主要是自己的虚拟机太难用。
25-07-19 09:19
将HMI时间改成跟PLC一样,通讯就正常了
25-07-19 10:41
Profinet通讯的,HMI是KT700,PLC是1517
25-07-19 10:42
好的,能截图看下具体是哪个地方吗, 刚没找到表情
25-07-19 10:46

工控新闻

更多新闻资讯