登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流设置。
点击:146 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
两台30千瓦电机,长期运行。一台37千瓦绕线电动机,频敏启动。长期频繁正反转。
3台设备选用250断路器,还是400断路器比较好?li电流设置多少合适?
25-06-18 11:46
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
不会同时启动吧,总断路器选大点好,过载保护设定额定电流的1.1倍就行
25-06-18 13:04
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
用400A的好,至于li电流应该默认的就可以了
25-06-18 14:03
3楼
编辑
引用
管理
fadzw123
400的耐用。。。
25-06-18 17:15
4楼
编辑
引用
管理
346953791
选400吧。电机单独加保护,不要指望断路器保护电机。等断路器跳了你电机十有八九也差不多烧了。。
25-06-18 18:37
5楼
编辑
引用
管理
goldage
实际上你用250都可以,正常操作,一般人不会三个电机同时启动,何况频敏启动的电流并不大
当然,你用400的也就是贵一点,贵点也没所谓,毕竟很难保证250 的开关的质量是优等品
25-06-18 21:28
6楼
管理
泓晟
该帖内容不符合相关规定!
25-06-19 03:48
7楼
管理
泓晟
该帖内容不符合相关规定!
25-06-19 03:51
8楼
管理
泓晟
该帖内容不符合相关规定!
25-06-19 03:53
9楼
管理
泓晟
该帖内容不符合相关规定!
25-06-19 04:33
上一页
下一页
工控新闻
中控技术获陕煤榆林化学1.31亿订单,携手打造全球最大煤炭清洁转化智能工厂
2025友达数位智能制造年度峰会:聚焦CC-Link IE TSN技术推动制造业再升级
京津冀网络安全和工业互联网产业聚集企业超2000家 产业规模稳居全国第一梯队
再摘桂冠 施耐德电气荣登企业爵士“欧洲最佳可持续发展企业50强”榜首
兆威机电冲刺港交所 微型传动系统龙头拓展全球市场
开放的、软件定义的自动化赋能,施耐德电气塑造智慧物流“新范式”
HMS 2025全球工业网络市场份额预测报告
强强联手再升级!大族激光智能装备集团与博世力士乐签订战略合作协议,共筑智造新生态
更多新闻资讯