登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】传感器还是模块问题(20250526)
点击:285 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我们有一批压力传感器,接线是2线制的4~20mA,由于模块输入只能接电压,接头处并了个250欧姆的电阻,如果不接入模块用万用表测传感器接头电压,电压值和实际值能算出来基本一致。但奇怪的是当接头插入模块后,然后再用万用表再测接头处电压,电压会下降一点,导致最终读数不准。换新号发生器输出电压就不会有这样情况,接头插入前后电压都是一样的。这个算是谁的问题?
最后修改:
2025/5/27 16:47:00
25-05-26 08:30
1楼
编辑
引用
管理
981183833
既然换了一个传感器没有问题了,那肯定就是那个压力传感器的问题呗
25-05-26 14:14
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个真不好说是哪个的问题,是匹配的问题
25-05-26 14:39
3楼
编辑
引用
管理
truezhang
一共8个传感器,2个模块各4路通道,所有传感器不接入通道前电压值都偏高(且接入前比较符合实际数值),接入后全部都偏低,而且电压越高,偏差越大,例如接入前电压是1.8V,接入后变成1.75V,接入前是3.1V,接入后就是3.0V了。所有通道,所有传感器多次测试都是这个现象。用信号发生器代替传感器就没有这个现象,反正很奇怪。
最后修改:
2025/5/26 18:29:39
25-05-26 18:28
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
感觉是模块输入阻抗比较低,有部分电流从模块流过去了,你可以测下正常通道和故障通道的电流看看
25-05-26 18:32
5楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
truezhang
在 2025/5/26 18:28:43 发言
【内容省略】
是串个250欧的电阻。而不是并个电阻。如图
25-05-26 20:04
6楼
编辑
引用
管理
877476825
一般传感器电压信号不会引起压降
最后修改:
2025/5/26 20:07:55
25-05-26 20:06
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
并联250欧电阻是指针对模块输入口来说的,本来认为只是电压检测,按理说不会分压,但实际上就是这么奇怪,我测了十几组数据,都是接入模块后电压有所下降
25-05-27 07:51
8楼
编辑
引用
管理
dlr
没有看到具体的供电及接线方式,仅从楼主的发帖和回帖来看;模块的输入电阻不会太低,因为用信号发生器代替传感器时电压是正常的,看来传感器有问题,可能该型传感器的输出电阻不够大。如果有电阻箱或线性的线绕电位器,用其来代替传感器的负载电阻,对传感器进行测试,观测负载电阻在250欧变化正负50或100欧时的电流变化范围(负载电阻两端的电压变化范围),来判断传感器是否有问题。
25-05-27 16:05
9楼
编辑
引用
管理
329345277
加一个隔离器(4-20mA输入——0-10V输出)试试
25-05-28 05:27
上一页
下一页
工控新闻
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
更多新闻资讯