登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】传感器还是模块问题(20250526)

点击:288 回复:19

不是传感器内阻太大?
25-05-28 08:19
你用的模块确定只能电压输入?~这种模块还选用啊
这类问题不能单一说是哪方面的,但从使用者角度就是传感器的
实际上,可能是电阻没有选用精密电阻,传感器内阻太大,模块内阻太小,还有传感器供电电源内阻大…
看看能不能用程序修正偏差~如果模块是PLC的
25-05-28 08:41
导线会分压啊,这就是电流型和电压型的区别,本来电流信号,转换成电压,那连接的导线也有电阻,会和250欧姆电阻一起分压,
25-05-28 08:53
电路上不太懂,例如真的是传感器内阻大,这种情况为什么会造成接入模块后电压降低?
25-05-28 09:56

引用 877476825 在 2025/5/26 20:06:24 发言【内容省略】

如果按楼主说的,电阻并在传感器接头?
25-05-28 12:14

dlr

  4---20mA两线制的传感器采用的是电流传输信号,对传感器的要求是:负载电阻(R)在一定范围内变化时, 输出电流的变化应小于允许值(x),这就是所谓的恒流特性。要保证传输误差x在允许误差范围内, 则要求传感器的输出电阻r》R+R线(连接导线的电阻), 即:x=R+R线/r。从式中可看出:传感器的输出电阻要足够大, 而接收模块的输入电阻要比较小。
  从楼主的帖子看, 是从端子接线,不涉及连接导线, 但对于合格的恒流源传感器而言, 当连接导线的长度在一定范围内时, 是仍能保证电流信号的传输精度的。
25-05-28 17:21

引用 dlr 在 2025/5/28 17:21:14 发言【内容省略】

说得对。恒流源对导线电阻不敏感。楼主可以去掉这个250o电阻。买个4-20ma转0-5v的转换器应该就可以解决问题
25-05-28 17:27

引用 dlr 在 2025/5/28 17:21:14 发言【内容省略】

你串接一台高精度电流表就有答案了
25-05-29 13:21
汇报一下了解到的大致原因,由于模块原本只接收0~5V的信号,通过并联250Ω电阻转成1~5V信号,实际上那个250Ω电阻有分流作用了,导致接入模块信号电压信号降低
25-06-01 23:24

dlr

引用 truezhang 在 2025/6/1 23:24:19 发言【内容省略】

搞了半天原来是错误的使用方法导致错误的结果。说250Ω电阻对模块有分流作用是说不通的,只能按16楼网友说的办法来做。
25-06-02 15:32

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯