引用 czhaii 在 2025/5/19 8:47:16 发言【内容省略】

一般来说,DDRVI指令只用一条,位置可以随便更改
你要这样用也行,只是要把逻辑关系控制好
25-05-19 10:43

引用 981183833 在 2025/5/19 8:26:53 发言【内容省略】

加不加没什么关系,指令一旦导通后,变更数据也没用了
附件 微信截图_20250519104404.jpg
25-05-19 10:45
变更数据只是对伺服运行距离没有用,但是D100里面显示的数据有没有可能就不一样呢
25-05-19 11:08
我的建议是DCMP与DSUB前加上升延,M8029用下降延。