主题:DDRVI 和M8029结束 指令异常
点击:173 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
czhaii
DDRVI D100 D222 Y000 Y002
这种指令 跑到结束有时是+1 有时是-1
复位M继电器前一条置位指令SET M90 还不执行
搞一天了
以前一直好的
不知道哪里语法错误么
太欺负人了
晚饭都不想吃
25-05-18 22:18
1楼
编辑
引用
管理
czhaii
怎么会这个样子呢
25-05-18 22:44
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
DDRVI D100 D222 Y000 Y002
这种指令 跑到结束有时是+1 有时是-1
这要看在DDRVI导通瞬间D100的数据是多少,因为在指令执行过程中, 即使改变操作数的内容,
也不反映到当前的运行中。在下次的指令驱动时才有效。
复位M继电器前一条置位指令SET M90 还不执行
是不是RST M90一直是导通的
25-05-19 07:28
3楼
编辑
引用
管理
czhaii
RST M90指令删除了
模拟了几次
有时好有时不好
25-05-19 07:47
4楼
编辑
引用
管理
czhaii
25-05-19 07:49
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
你这样多次用到DDRVI指令,数据容易冲突,要注意逻辑顺序
25-05-19 08:22
6楼
编辑
引用
管理
981183833
DSUB指令前面加个上升沿试试看呢
25-05-19 08:26
7楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
2025年了,还在玩这些老古董啊,
学习的话,真心不建议了。
如果是维修升级改造,多看看手册,看看别人的例程。
25-05-19 08:40
8楼
编辑
引用
管理
chi1225
重点是你这减法运算不能单独搞一行让它一直导通运算吗?
25-05-19 08:46
9楼
编辑
引用
管理
czhaii
机械排列产品多次搬运
XY轴不断运行
不用DDRVI 用什么指令呢
25-05-19 08:47