主题:大佬们,设备上用1000压的变频器是不是比较少,1平方线够用吗

点击:101 回复:7

1000瓦的变频器用1平方线可以不可以,面试提问,我回答1平方,1000瓦的变频器是不是用的比较少,我是不是挂了
25-05-13 11:16
可以 别用太烂的线
25-05-13 11:37
铜线没有问题。
25-05-13 18:04
1KW,变频器,
220V供电用 1000/220=4.55A电流,
380V供电 1000/(√ 3 ×380×0.85)=1.8A左右
铜线一般短距离,你就是0.5mm的干上去也问题不大,不信你试试,实际都直接上1.5~2.5mm比较靠谱
25-05-13 21:18
国标线可以
25-05-13 21:33
考题不能就这一道吧。
25-05-14 09:18
理论上说,1平方足够了
25-05-14 16:21
1MM2
足够,但一般用1.5的
25-05-14 21:38