一、故障现象
运行中,随机出现F0003(欠电压)报警停车;复位后或断电后重启,能够运行,但仍随机报F0003停车。
二、检查维修
1、R-S接维修电源380VAC,可以听到菜单继电器动作声音,面板正常显示;
2、设置P0007=1;P1000=1;
3、负载输出U/V/W接3只星形220V100W灯泡;
4、测母线电压,静态时,母线电压520VDC正常;运行时,随着频率升高,母线电源大幅下降,到25Hz时,母线电压已降至460VDC,下降了60V;监测r0026(实时母线电压),完全一致,排除母线电压检测电路存在故障的可能性;
5、测充电电阻(330Ω)两端电压,上电后继电器吸合,且无论运行与否,电压一直为零,排除充电电路存在故障产生大幅压降的可能性;
6、分析母线滤波电容,为4只1000uF/400V电容,每2只并联再串联;测每2只并联的电容,分别约为1800uF左右,串联后总容量为870uF,总容量下降17%;考虑在实验300W灯泡的负载下,此电容容量足够,应该能够排除母线电容容量不足造成带负载后母线电压大幅下降的可能性;
7、25Hz运行时,测R-S输入380VAC,电压下降为360VAC,下降了20V,基本可以排除维修电源容量不足引起带负载后母线电压大幅下降的可能性;
8、母线电压下降如此之大,应该是三相桥式整流电路存在问题。测整流桥,正向导通电阻无明显差异。
还有那些可能性?
IGBT换不换?
最后修改:2025/4/2 11:29:03