主题:关于WEB NAVIGATOR V6.0
点击:2037 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hadsh
我用WINCC V6.0SP1+WEB NAVIGATOR V6.0,都是亚洲版的,运行一切正常,只是在客户端老提示WEB NAVIGATOR服务器为DEMO状态。
我已经装了WEB NAVIGATOR的授权,哪位知道是怎么回事吗?
05-09-23 10:05
1楼
编辑
引用
管理
hjjaduo
老大,能否给我将WINCC V6.0SP1+WEB NAVIGATOR V6.0做一种子让我下载,谢谢!!!
06-08-27 21:09
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
解决方法:
1) 检查Web服务器上的WebNavigator授权
2) 检查Web服务器上WinCC已经相应选件的授权(如:User Archive、Redundancy、Server、Dat@ Monitor etc.)
3) 确认用户管理中具有Web浏览权限的用户没有选中授权“1002 - Dat@ Monitor 仅监视”
4) 右键点击WebNavigator,选“Web组态”(Web Configurator),如果“缺省网页”(Default Web Page)选择了“Main Control”并且使用Dat@Workbook或Dat@View功能的话,请确认Web服务器上安装了Dat@Monitor的授权。如无必要,此处最好选用“Web Client”
06-08-28 05:26
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-08-28 10:49