点击:105 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
showshowed
说明书上说T63是1ms积算定时器,可为什么我用个小程序演示不了呢。就用一个按钮控制T63 定时时间32700。可是我一松按钮,监控值又清零了。并不是积算定时器所说的,要复位才能清零。可是这样的话和普通的定时器就没有什么区别了呀?请大家指点一下。谢谢!
25-03-27 00:12
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
我这是官方手册。
如果你买的不是正品,就找买家吧
25-03-27 10:02
2楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
手册14页说的是累计型,87页有提非累计型。
25-03-27 11:53
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
第三颗牙
在 2025/3/27 11:53:26 发言
【内容省略】
手册翻译错误,FX1S没有累积型定时器,累积型定时器的出现从FX1N开始。
Good Luck~
25-03-27 13:40
4楼
编辑
引用
管理
15898151893
T63当普通定时器用吧。