登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱Fx3U亮红灯Err问题

点击:357 回复:21

PLC内存清空后插上一个模块看下会不会报警;
25-03-22 20:07
可以尝试一下清空里面的程序再挂上去试一下
3U这个状况没遇到过
25-03-22 21:40
我遇到过这种情况,重新下载一次程序后解决问题了,但原因没有找到
25-03-23 05:01
现在找到原因了?
25-03-23 09:03
1200,6108是故障代码?
- 扩展模块问题:如果PLC连接了扩展模块,扩展模块故障、未安装到位或与主机通信不良,可能影响整个系统的正常运行,进而引发错误代码1200。
三菱FX3U系列PLC错误代码6108表示“参数设定错误(扩展文件寄存器容量设定错误)”。
可能原因
- 扩展文件寄存器容量设置不当:在进行相关参数设置时,对扩展文件寄存器容量的设定超出了PLC允许的范围,或者设置的值与实际硬件配置不匹配。
- 参数写入错误:在写入参数过程中,可能由于电源波动、通信干扰等原因,导致参数写入不完整或错误,从而引发该错误。
- 软件版本不兼容:使用的编程软件版本过低或过高,与PLC的固件版本不兼容,可能导致在参数设置和下载过程中出现错误。
解决方法
- 检查参数设置:仔细确认扩展文件寄存器容量的设定值,确保其在PLC支持的范围内,并与实际硬件配置相符。
- 重新写入参数:在稳定的电源环境下,重新进行参数写入操作,确保写入过程中没有干扰。
- 更新软件版本:将编程软件和PLC的固件版本更新到兼容的版本,以保证参数设置和下载的正确性。
25-03-23 10:06

引用 547520288 在 2025/3/22 12:14:02 发言【内容省略】

这句话太熟悉了
25-03-24 08:08
3U都说老?现在还有大把FX2N在服役
西门家的S5,FX1S只好算是骨灰了
25-03-24 21:24
把这些模块换个PLC挂一下试试看,有没有可能买到假货或者本身质量有问题的,
25-03-25 08:55
个别地方还有三菱的F1 PLC呢
25-03-25 13:48
搞了几天,问题初步得到解决。换了一个485BD板。PLC清除内存,重新下载程序,OK   但是呢不能断电。断电后再上电ERR灯亮报错。需重新来过,清除内存重新下载程序,远程RUN,勉强能用起来。
25-03-25 15:02

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯