主题:话题:一个早期的无限循环通断定时器(继电器),与一个现代的定时器。。。

点击:424 回复:26

1、一台意大利设备上的无限循环通断定时器,上电后输出继电器闭合T1时间后,断开T2时间。。。如此不断循环,控制一个电机正转T1时间,反转T2时间。。。时间继电器触点只有一个常开触头,因此,造成正反转外围控制电路很复杂。
外围控制电路:
附件 12、外围控制电路.jpg
原无限循环通断延时继电器铭牌:
附件 1、原无限循环通断延时继电器铭牌.jpg
原定时器电路板:
附件 2、原定时器电路板.jpg
原定时器面板数码拨码及数码LED:
附件 3、原定时器面板数码拨码及数码LED.jpg
2、现在,这个继电器数码拨码开关坏了,没有修理价值了。直接用一个30元的基于单片机为核心的无限循环通断定时器代替,继电器也是一个常开触头,但可编程,控制模式选择P-5或P-6,原外围控制电路不改了。
电脑控制无限循环通断延时继电器1:
附件 4、电脑控制无限循环通断延时继电器1.jpg
电脑控制无限循环通断延时继电器2:
附件 5、电脑控制无限循环通断延时继电器2.jpg
电脑控制无限循环通断延时继电器3:
附件 6、电脑控制无限循环通断延时继电器3.jpg
电脑控制无限循环通断延时继电器4:
附件 7、电脑控制无限循环通断延时继电器4.jpg
电脑控制无限循环通断延时继电器5:
附件 8、电脑控制无限循环通断延时继电器5.jpg
电脑控制无限循环通断延时继电器6:
附件 9、电脑控制无限循环通断延时继电器6.jpg
新购电脑控制无限循环通断延时继电器面板:
附件 10、新购电脑控制无限循环通断延时继电器面板.jpg
接线端子(已经改造为交直流2用、直流防反接,且可以直接用原定时器插头接线定义):
附件 11、接线端子(已经改造为交直流2用、直流防反接,且可以直接用原定时器插头接线定义).jpg
3、同样的功能,时代不同,产品差距天壤之别!
最后修改:2025/3/9 21:40:52
25-03-09 17:58
修这个拨码成本20,收费k~意大利设备
25-03-09 18:41
改了好,减少故障率
25-03-09 19:02
意大利的机器国内还不少哦,我就改过不少,现在基本是国产配件
25-03-09 21:23
去年买了一个类似的,26元
附件 微信截图_20250310080108.jpg
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 O1CN01reVxm31r2whETv1hl_!!2582995574.jpg
25-03-10 08:00
电工没有说清楚,原定时器输出触点,虽然是2个接点(常开),但不是简单的无限循环通断定时器(继电器),其中还有不少名堂。用简单的无限循环通断定时器+继电器(有常开、常闭触点),可以实现正反转控制,却不能完全等同于原定时器的同步、对点、正反等功能。
只能继续维修原定时继电器。
25-03-10 19:35
最后还是修吧
看图片(实物),较复杂,你又没时间了解工艺,现场的意见只能参考
只是拨码开关坏了(磨损),换组国产的也就十来块,维修费几百上千很正常(参考设备来源以及企业性质设备用途等因素)
25-03-11 10:33
更换数码拨盘,OK!
25-03-13 17:13
1、电工原来复述并理解的转臂(电机)转向工作状态是这个样子:
附件 14、原来理解的转臂转向工作状态.jpg
因此选用无限循环通断正反转定时器是这个样子:
附件 13、原来理解的正反转定时器(不是这么简单).jpg
2、经电工蹲坑实验,分别设定定时器总周期为10秒、50秒、90秒时,实际转臂(电机)转向工作状态是这个样子(图示为T=50秒):
附件 15、实际的P1无限循环间隙通断正反转定时器控制转臂电机运行状态示意图.jpg
也就是说,通过实验验证,不管设置总周期T多少秒,都是正转4圈,然后反转4圈。。。再进行下一个周期T。
能不能用单片机,或者2个时间继电器(1个用于调整总周期时间T;另一个用于调整转臂转1周所需时间,这个时间一旦确定,即为定值,不需调整),实现这样的控制要求?只有周期可调,电机转动一圈所需时间,可以通过实验取得。
最后修改:2025/3/14 20:03:52
25-03-14 11:12
这样的调试人员不是一班的牛,二班的牛人也不一定能完成
建议你亲自现场了解设备工艺,控制原理,……
根据你提供的信息,猜测设备
使用一个定时器,一个计数器,一个定位信号,其他
定时器T1,计数器做正(反转)计数,定位信号检测电机转一周
25-03-14 13:20