主题:断电10来天PLC参数为何变成乱码??

点击:143 回复:18

   在触摸屏(NB7W-TW00B)上设定参数,设备停机断电一定时间(大概10多天)后再次通电运行,发现设备运行不了,触摸屏上的设定参数未丢失或改变,重新设定后也无效。检测PLC(CP1E-N40)程序,发现大多数设定参数变成乱码,只有强行置“0”后重新在触摸屏上设定参数才能恢复正常。
   触摸屏和PLC基本上是全新的,使用时间最多两年,断电也没多长时间,为何参数会莫名其妙变成乱码?其他有20+年的设备断电几个月参数都不会发生任何改变!
25-03-03 10:25
附件 微信图片_20250303100201.jpg
附件 微信图片_20250303100204.jpg
25-03-03 10:25
PLC上看电池配了没,配了量一下是不是没电了;
25-03-03 10:27
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
25-03-03 10:38
估计电池不行了,前几天遇到一个汇川的H2U,程序没掉,就是数据不对,差不多也是电池问题
25-03-03 10:47
我对你的景仰有如滔滔江水,连绵不绝,又如黄河泛滥,一发而不可收拾,听阁下一言,胜读十年寒窗,看古近风流人物,还数阁下!
附件 微信图片_20250303104809.jpg
这年头PLC都不自带电池了?
25-03-03 10:48
欧姆龙不带电池的PLC,理论上是可以保存数据50h,实际可能有很大偏差,最好选带电池的PLC。
你的CP1E-N型是可带电池的,但并非是你买的PLC就有电池,电池需要另外单独购买。
附件 截图.jpg
最后修改:2025/3/3 10:51:24
25-03-03 10:48

引用 贫僧不好色 在 2025/3/3 10:48:14 发言【内容省略】

CP1H是出厂自带的,CP1e要的话是另购的;
25-03-03 11:28
搞不懂这个停电为什么不归零而是乱码
第一次碰到的时候是信捷PLC,搞了好长时间才知道是电池没电了
因为潜意识认为没电应该是归零的
25-03-03 11:43

引用 YXBK 在 2025/3/3 11:43:03 发言【内容省略】

手册的意思是不稳定,随机,电池平时可以备几个,3.6V的,几块钱一个,无非是插头不一样。
和ETC里面的一样表情