主题:罗克韦尔变频器PowerFlex 753启动问题,求助
点击:133 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
春风可扶我愁
PowerFlex 753是风扇问题,其它都没有问题,换了风扇后,想启动转一下,结果启动不了,后面我直接恢复出厂设置,恢复出厂设置后STS灯黄灯闪烁,没有故障信息,有谁知道要调什么参数的吗,怎么样才可以启动,要满足什么条件?,谢谢大家
25-01-17 10:48
1楼
编辑
引用
管理
1136235366
按0右边的那个键切换自动手动,切换手动后面板启动调频
25-01-17 10:58
2楼
编辑
引用
管理
346953791
这个变频器功率还不小了,你可以设定成面板启动。。面板属于第三IO接口,把这个接口启用。。
25-01-24 18:29
3楼
编辑
引用
管理
ktcat_2008
前段时间刚搞了一个660v的753,停止键左边按一下,切换到手动,然后按绿色的就行了