登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]配电柜内50A空气开关导线的选择!在线等!

点击:4938 回复:19

铜导线1平方可承受5--8安的电流,故选10平方足以。
05-09-22 23:28
如果是三相的建议使用25mm的导线(70A)、这里考虑到峰值电流的问题,也是最安全的!
空气开关50A的太小、启动电流就可以跳闸!建议选用100A的空开最为可靠!
05-09-23 11:18
好像没有15平方的线吧?16平方的应该够了,用25的有点浪费吧
05-09-23 13:35
建议先80A,16平方的导线。有15平方的导线吗?没见过,
05-09-23 14:19
楼主所说的电机(是指空调压缩机)厂家规定了最大电流是46A,那么你们把空开加大到80A,100A还有什么意义呢?如果电流大过46A,压缩机内自带的热保护开关就会动作.
  至于用多大平方的线,一般常规温度下16平方的线可以承受70多个电流,所以用这线径的电线就足够了.
05-09-23 15:40
80A空气开关我没见过,只有100A .表情
05-09-23 18:34

tyc

建议先80A,16平方的导线。在柜体里配线10平方即可
05-09-23 18:45
我同意九楼的观点,电线最好用国标双塑
05-09-23 23:04
18楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-23 23:05
看楼主的描述,应该是三相空调,46A电流,建议选用塑壳空气开关,例如:CM1-100M/3300
Ie=63A或80A,至于导线,若开关到空调之间距离较短,选用16平方的足够,如距离长(大于15米),建议选用25平方
05-09-24 08:53

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯