登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]配电柜内50A空气开关导线的选择!在线等!

点击:4938 回复:19

我们这里新安装了一个机房空调,最大电流46A,空气开关为50A的,请问空气开关的导线应该选择多少平方的???
我对这方面一窍不通,大家多帮忙!谢谢了!
05-09-22 09:24
15个平方就够用了而且还有余量!!
但是你最大电流是46A你用50的空开会不会小了点呢???
05-09-22 09:51
空开小了,应选80A的,导线选铜芯16平方。
05-09-22 10:36
为什么  要用80A的空开?
05-09-22 11:34
因为,电机启动时的电流是其额定电流的3倍以上。
05-09-22 12:28
同意3楼观点
05-09-22 14:35
你为什么要猜用50A的开关了?
是不是说明书这样写的?
我还是赞同大家的观点,最少80A的,15平米的线!
05-09-22 16:46
是不是电工?  什么80a 50A 查查规格
05-09-22 22:08
那60的好了
05-09-22 23:04
开关63A----开关都有适应启动电流的反时限特性.但是,空调负荷不稳定.
线25平米----发热少.
05-09-22 23:16

上一页下一页