主题:这种双控接法危害巨大

点击:2406 回复:88

引用 老兔子 在 2024/12/3 20:58:05 发言【内容省略】

附件 IMG_20241203_234333.jpg
附件 IMG_20241203_235255.jpg
附件 IMG_20241203_235317.jpg
看这三张照片,一小时前才换下来的,用电器就是几十瓦的水泵,换了个插座水泵正常,就是插座内部打火,这短路开关上都能看到气化的铜。这插座火零和火地内部都隔两毫米以上,别说你双控开关那点距离了,有点水气那开关一按会短路很正常。这上级漏电开关40安的,所以打火多一点,如果16安断路器就很快跳闸了。。。我干五年维修电工,类似的短路打火已经碰过不少了。就是端子排,两端子隔两毫米左右,中间还有塑料片挡着,击穿打火的都碰过两次了,3p断路器上端隔的一厘米左右,够远了吧,我同样见过打火把线都烧断的。
24-12-04 00:15
附件 IMG_20241204_002002.jpg
看看这照片,是配电柜的,下端一个短路,三个空开上端都跟着炸了,一个三条线都炸飞了,这个是我第一个到现场拍的照片,不是人为搬开的。上一级是600安熔断器,三相熔断器都烧了,不然这配电柜还有得炸。
24-12-04 00:25
附件 IMG_20241204_095605.jpg
附件 IMG_20241204_095659.jpg
这个空开上端是汇流排,一送电就放炮,汇流排照片没拍到,只拍了空开,因为要买空开所以拍了这照片。这个汇流尾端打火击穿,一送电打雷一样跳闸,还有一次整个汇流排炸飞的,没拍照片。这些距离远超开关触点距离,有时照样激穿,更别说开关在开关时有电弧了,像空开内部都有灭弧的,同时引入不火零或不同相的开关,结构上就不是家用那种,结构完全不同,用的不是同一组。。
24-12-04 10:11
呵呵!
你上面的这些开关、插座真的是因电弧造成损坏的吗?
特别是后面的那几张图片????
这么明显的接触不良引起的过载、发热烧坏,或者热短路都不知道,还来摆显。
不懂就别装懂啦!!!!!!!!
不服气,可以问这里的其他人,你的这些图片中有哪个是因“电弧”造成的“短路”而损坏的。
这里特别地借这位先生的图片追问一下楼主,那三个断路器图其中一个坏成这样,是不是线路设计不合理或者不安全造成的啊?
附件 02.jpg
附件 03.jpg
附件 01.jpg
附件 01.jpg
附件 01.jpg
附件 02.jpg
最后修改:2024/12/7 20:56:32
24-12-04 20:20
用过 瑞士原产ABB 断路器  用多少年了 没问题
附件 04.jpg
附件 03.jpg
附件 02.jpg
附件 01.jpg
附件 02.jpg
最后修改:2024/12/5 19:38:01
24-12-05 19:23
墙壁里面的电源线 直接采用 屏蔽电缆 直接采用铝合金 明装墙插
附件 06.jpg
附件 IMG_20241028_204254.jpg
最后修改:2024/12/5 19:36:56
24-12-05 19:30
即使墙壁上需要有暗盒插座的 也采用铝合金的底盒
附件 012.jpg
附件 IMG_20241030_174516.jpg
附件 10.jpg
最后修改:2024/12/5 19:37:31
24-12-05 19:33
如果这双控用两个继电器控制是不是也是可以的
24-12-07 15:43

引用 1099171258 在 2024/12/5 19:23:57 发言【内容省略】

确实abb的空开材质也很好
24-12-07 17:47