主题:有没有高人,帮忙分析什么原因

点击:627 回复:25

楼主的说法是屡清了,但就是不明白320=230+300是怎么来的。
24-10-22 08:23

引用 YS-W 在 2024/10/22 8:23:37 发言【内容省略】

可能是两条不同相位的230+300电线并在一起测量的结果等于320A。
24-10-22 20:40
在仔细量一下
24-10-22 22:34
接头是第一怀疑目标,
24-10-23 09:13
最终查明,穿管不当引起的,一根管AAB一根管BCC。但想请教一下不同回路穿一管子有没有计算公式?
24-10-29 16:07

引用 ku2331 在 2024/10/29 16:07:48 发言【内容省略】

果然正如我所猜测的那样。
最好更正,不然总电流大了会引起发热(特别是附近有金属类的物体可能造成涡流发热)。