主题:有没有高人,帮忙分析什么原因
点击:627 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
YS-W
楼主的说法是屡清了,但就是不明白320=230+300是怎么来的。
24-10-22 08:23
21楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
YS-W
在 2024/10/22 8:23:37 发言
【内容省略】
可能是两条不同相位的230+300电线并在一起测量的结果等于320A。
24-10-22 20:40
22楼
编辑
引用
管理
知道一点
在仔细量一下
24-10-22 22:34
23楼
编辑
引用
管理
mengx9806
接头是第一怀疑目标,
24-10-23 09:13
24楼
编辑
引用
管理
ku2331
最终查明,穿管不当引起的,一根管AAB一根管BCC。但想请教一下不同回路穿一管子有没有计算公式?
24-10-29 16:07
25楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
ku2331
在 2024/10/29 16:07:48 发言
【内容省略】
果然正如我所猜测的那样。
最好更正,不然总电流大了会引起发热(特别是附近有金属类的物体可能造成涡流发热)。