主题:有没有高人,帮忙分析什么原因
点击:627 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
线上有不少这样接的变频器,但没关注过两根线的电流。
24-10-19 08:00
11楼
编辑
引用
管理
秀空
会不会是表有问题。
24-10-19 09:19
12楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
变频器输出为什么是两根线?应该三根线才对
24-10-19 12:19
13楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
钳形电流表是测工频电流的吧,变频器输出电不一定是50HZ吧,再说也不是正弦波吧。
24-10-19 17:00
14楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
ku2331
在 2024/10/19 5:36:58 发言
【内容省略】
这样的话,我怀疑你这两条线有可能接错线,分接到负载不同相线位置上。
24-10-19 20:55
15楼
编辑
引用
管理
goldage
按照9楼的分析
我怀疑你测量时候卡错了
24-10-19 21:18
16楼
编辑
引用
管理
877476825
双拼线总电流320,分开测量230和300。感觉钳表有问题。或者受干扰了
24-10-20 07:37
17楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
也有可能其中一个根电缆内部有接头,外观看不到的那种。
可以用替换法,用其中一根依次和其他两相中的任意一根电缆倒一下试试
24-10-20 08:58
18楼
编辑
引用
管理
企鹅
看着有些迷糊了。一般都是双拼线都是两根一样的线
24-10-20 13:29
19楼
编辑
引用
管理
fadzw123
表达的有点迷糊。。
24-10-21 07:11