主题:有没有高人,帮忙分析什么原因

点击:627 回复:25

一台变频器,输出大电流用的是双拼软线,奇怪的是一相电线发烫,用专用钳形表测得相电流320A,两根双拼线分别是230和300A,为什么两线电流会高许多?
24-10-18 14:07
反正我的第一感觉是,双拼线的问题,双拼线的内阻不一样导致的电流不同!当然还有接头的问题,看不到实物没办法具体判断!
24-10-18 14:29
按理说这电流应该是1+1=2的算法
24-10-18 14:38
如果可能在甩根线给320并上,电流下来,就是1楼说的问题
24-10-18 15:04
双线并接的条件是相同电缆,相同的长度,相同的电缆头及制作,不到迫不得已,不建议这样做
24-10-18 19:10
不清楚你的“两根双拼线分别是230和300A,为什么两线电流会高许多”指的是什么?
是另外两相的双并线分别是“230和300A”,还是其中一相中的两条并线电流分别是“230和300A”呢?
从你#2的“按理说这电流应该是1+1=2的算法”来说好像是指的后一种说法哟。
所以我知道该怎么说好。
最后修改:2024/10/18 20:48:45
24-10-18 20:37
一般双拼线是尽量长度和线径尽量一致,双拼我也有用过,但没遇到你这样的
三相不平衡,也可能是你变频器和电机没做过自学习,这个是大电机最基本操作
线发热,也可能是你用的线本来就不合格,选型存在问题
24-10-18 21:19

引用 Tivian 在 2024/10/18 19:10:46 发言【内容省略】

相同平方相同长度,另外两相正常
24-10-19 05:34

引用 老兔子 在 2024/10/18 20:37:35 发言【内容省略】

双拼线总电流320,分开测量230和300
24-10-19 05:36

引用 ku2331 在 2024/10/19 5:36:58 发言【内容省略】

你的意思是,这相输出是两条同线径同长度的线组成
两条一起测的电流是320,然后分开测,一条是230,另一条是300
如果这样的话,有点意思,按常理两条一起测应该是230+300=530,或者说是两条加起来应该是320才对
不知你其他两相测出来的总电流是多少?
24-10-19 07:39