登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】一台22kw电机频繁跳热继,大家看看我处理思路对吗?(20241012)
点击:381 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
m13642735011
:软启动控制,实测三相电流是平衡的,额定电流是44A。正常运行,实测三相平衡都在37A左右。但有时三相会突然间升到50多A而跳闸!然后复位热继又可以开一会,然后又跳热继,跳热继电流三相都达50几安。观察发现,软启动没有报警,就仅仅的是软启动下面的热继跳掉了。
处理:首先排除负载有没有突然加大?然后量了电机三相阻值及对地绝缘都正常。检查电机本身及各元器件接线是否松等,正常。所以,现只能怀疑软启有问题了。
最后修改:
2024/10/14 10:42:13
24-10-12 12:56
1楼
编辑
引用
管理
m13642735011
我怀疑跟三相电机接线松,以及三相阻值不平衡及对地绝缘不良没有关系,只是例行检查一下放心而已,基本上我感觉应该是软启问题,因为跳闸时三相电流平衡的,都是50几安。
24-10-12 13:05
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是哪种软启动器,如果是有旁路接触器的,启动后由接触器供电了,那应该就跟软起没关系
24-10-12 14:36
3楼
编辑
引用
管理
风35RH
软起有没有旁路接触器? 如果没有旁路接触器的话确实应该怀疑是软起的问题!如果有旁路接触器,那么正常运行后应该是甩开软起工作的,还应该找别的问题!
24-10-12 16:39
4楼
编辑
引用
管理
877476825
负载是什么,我怀疑是负载突然重了
24-10-12 17:24
5楼
编辑
引用
管理
678806
有旁路接触器软起动也会检测电流和三相平衡,除非软起动参数设置不对或者人为关闭保护,否则软起动应该比热继电器先动作。
24-10-12 17:27
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
发现跳热继,首先检查电机外壳发热是否正常,如果发热正常的就不是电机问题,请检查其他原因。
如果跳热继后发现电机外壳发热严重,不是过载就是电机有问题啦。
通常软起仅作为启动接入电路,启动完成就应该脱离电路(转为接触器运行)的。而且楼主仅是“
仅仅的是软启动下面的热继跳掉了
”,这好像与软起没有关系。
最后修改:
2024/10/12 20:34:52
24-10-12 20:28
7楼
编辑
引用
管理
goldage
很明显是你的负载发生突变引起吧
24-10-12 21:14
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
输入电压没问题吧?三相同时升到50多安,应该是负载问题吧 缺相或者接触不良,电流不会同时增大
24-10-13 12:46
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
着是否缺相先
24-10-13 23:46
上一页
下一页
工控新闻
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
更多新闻资讯