登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】关于松下FP0R的脉冲输出控制,有熟悉的大神给解个疑惑(20240417)

点击:107 回复:6

使用的脉冲输出指令是SPDH,模式是:JOG位置控制1型
疑问:
1.通过CH0和CH1输出脉冲,是配置两条图中的指令吗?
2.因为要做中断定长,就是过一个传感器后,走一个固定的位置,资料里面只找到了1个DT90052,CH0和CH1都是控制这个DT90052?
3.对于DT90052,CH0和CH1是不是要写不同的控制字?这个控制字的资料在哪里可以看到,尝试着找了一下资料,但是没找到
4.程序里面我尝试着写了不同的控制字,但是 SPDH DT112 K1会报错,不同的控制字,见图片
附件 DT90052.jpg
附件 SPDH.jpg
最后修改:2024/4/18 9:14:44
24-04-17 09:25
你需要给DT12开始的地址区先赋值再用,通道只有K0和K2,K1当然会报错
24-04-17 10:00
附件 1713319065758.jpg
附件 1713319123744.jpg
附件 1713319148467.jpg
24-04-17 10:01
昨天晚上没搞定,怕找不到资料,担心误事,早上刚刚也打了个400电话,大致了解逻辑了:
1.对于CH0、CH1都是使用DT90052进行控制
2.控制CH0和CH1,要向DT90052里面写入不同的值
3.对于CH0,DT90052写入H140的话,那么对于CH1,则需要写入H1140,依次类推,CH2写入H2140
另外,在百度文库里面找了个图片,不知道准确不准确,如图
附件 360截图20240417100826.jpg
24-04-17 10:08
程序截图没发整体,那个配置值我是写过的了。现在是CH0通道脉冲输出正常,CH1脉冲输出通道有点问题
24-04-17 10:10
http://m.gkong.com/bbs/496165.ashx
之前记得玩过,松下感觉不好玩
24-04-17 19:08
松下跟三菱、西门子等还是有区别挺大的
24-04-18 09:14

工控新闻

更多新闻资讯