主题:疑问:ABB ASC510-15KW,2次炸了2个整流桥,什么原因?

点击:438 回复:15

我发现ABB 510 550 炸机后,驱动板基本报废
24-02-01 17:28
线板内部绝缘强度下降也是有可能的
前段时间修一个黎升同步控制器,很明显的电源板问题,故障点在输出滤波电容底下,表面看到一段铜箔烧断,其他元件没测出问题,用铜丝修补烧断地方,送电全部正常,但十分钟后修补地方还是炸断,修补铜丝理论烧断电流值在20A左右,电路板肉眼看有部分碳化,只好换新板,联系上海厂家要600,太贵,直接网上买成品电源板来改装,板还在路上
24-02-01 21:38
绝缘,和PCB污染等级也有关系
24-02-02 08:08
对于高压输入输出部分维修,测量绝缘同时,维修试机完毕最好做一下三防漆处理,尤其是对于现场环境不好的机器尽量做全面三防,这是我修机的习惯。很多时候不法判断坏故障原因,75~80度温度烘烤整板3—5个小时再做整板三防安全系数高。目前没有遇到过同故障返修。
24-02-02 17:33

引用 yuanyuesheng 在 2024/1/30 15:35:32 发言【内容省略】

问题的根源可能正在这儿。变频器“群运行”时,功率大的相对安全,功率小的处于险地。共用输入侧电源,因大批量变频器的运行产生较强的谐波成分,产生较大的浪涌电流,显然小功率变频器的抗冲击能力最弱。刚修复的机器,甚至是新出厂的机器,均有可能出现忽而坏掉的现象。而且很难找出损坏原因。变频器电路中,逆变电路是最脆弱的部分,在逆变电路和电容器完好(包括充电环节完好)的情况下,整流桥是劣质产品的概率又较小,那么整流桥的损坏,一定是电网侧的波动成分已经太大,解决的措施是为小功率变频器增加输入电抗器,以抵挡浪涌电流的冲击。
最后修改:2024/2/2 20:55:11
24-02-02 20:54

引用 xq09181 在 2024/2/2 20:54:41 发言【内容省略】

这可能才是根本原因表情
24-02-02 22:27