登录
首页 电力自动化
回帖 发帖
正文

主题:求助:延时继电器不停的吸合断开

点击:903 回复:27

为什么不用控制板做呢
23-11-30 15:48
仅从理论上分析,该电路没什么问题,但实际运行却不能实现预设的要求。其原因是在继电器电路中,触点与线圈并非同步动作:
1、当触点动作时,线圈却仍然有残余电量,仍然在继续通电。
2、当线圈动作时,触点并非立即动作,有一个约为10ms的延时。
因此,就出现了楼主所述的问题,以上现象可用PLC模拟中得到证实,在PLC模拟中,没有一点问题。
如果要解决以上缺陷,可以多加几个中间继电器,让动作时间适当放大并延长。或者选用双脉冲的循环时间继电器(一个线圈,两个时间)。
附件 2345_image_file_copy_1.jpg
附件 截图.jpg
最后修改:2023/11/30 16:47:23
23-11-30 15:57
自锁的情况下正常不会出现K2触点反复通断的情况,#11楼说的有可能
23-11-30 16:28
感觉这样就可以了
附件 微信图片_20231130190442.jpg
23-11-30 19:05
干嘛不用电接点压力表来控制
23-11-30 21:17
可能我的表达引起您的误会了,我是说按您的指导修改后实现了我的意图,表达一下对您的尊敬和崇拜。非常感谢。
最后修改:2023/11/30 21:56:13
23-11-30 21:44
感谢大佬解惑
23-11-30 21:45
感谢各位大佬热心解答和帮助。
按钮没有自锁的,就是按下接通,松开就断的那种。
因为临时用一下,所以没有控制板,没有plc
明天就接到压力开关上去试试
23-11-30 21:54

好巧妙的思路
23-11-30 22:15

引用 smartfx 在 2023/11/30 21:44:37 发言【内容省略】

把K2触点移到K1线圈上,我想应该就是如下图
如果是这样的话,触点竞争问题能解决
但是如果压力开关在K2设定的时间内没有断开的话,会自动启动油泵的
K2设定时间到,常闭触点会断开K1线圈,K1的常闭触点复位启动油泵
当然如果压力开关还没到K2的设定时间就断开的话,是没问题的。
附件 微信图片_20231201080115.jpg
23-12-01 08:09

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯