主题:求助:延时继电器不停的吸合断开

点击:903 回复:27

请教各位大佬:
我想用继电器做一个电路控制油泵,上电后油泵开启,油压到设定值后压力开关闭合,5秒断开油泵,(油压下降,压力开关断开),然后60秒后重开油泵,加压到设定值再5秒后断开,如此循环。
如图,试验时我用指示灯代替了油泵,用按钮代替了压力开关b1.
上电时,指示灯灯亮,按下按钮5秒后指示灯灭,松开按钮,然后70秒后继电器k2不停吸合断开,然后很快继电器k2就坏了。
延时继电器用的JSZ3-2(DELIXI),ST3P A-A(FUJI)
请教大佬,问题出在哪儿?要怎么纠正呢?没有plc
附件 无标题.jpg
最后修改:2023/11/30 10:58:13
23-11-30 10:56
将K2触点移到K1线圈上试试
23-11-30 12:03
就一只普通的时间继电器[JSZ3-2(DELIXI),ST3P A-A(FUJI)],有瞬时触点吗?
附件 2345_image_file_copy_1.jpg
附件 截图.jpg
最后修改:2023/11/30 12:13:30
23-11-30 12:09

引用 smartfx 在 2023/11/30 10:56:07 发言【内容省略】

如图,松开按钮K2经延时后会失电。而不会循环
最后修改:2023/11/30 12:23:19
23-11-30 12:20
我刚试了一下,没有瞬时触点,但是我是按住B1直到两个继电器都上电,然后松开B1,延时5秒后指示灯灭。延时70秒后继电器K2不断吸合断开,然后继电器K2很快就坏了。
23-11-30 13:58
我想的时K2延时结束后断开他的1,4触点;K1K2全掉电,整个电路回到初始状态
现在状况是K2延时结束时,k2的1,4触点可能不能断开电路,不能回到初始状态,而是k2发生了不断吸合断开的现象。
23-11-30 14:07
#2楼说的对,6和8常开触点怎么闭合的?
23-11-30 14:39
大神请接收我的膜拜啊。为什么要把K2触点放到K1线圈上呢?是因为内部能量释放不及时吗?可是感觉又有点不对劲。是因为触点弹开的时差吗?
23-11-30 15:07
还有一种可能,按钮是自锁的,哈哈哈
23-11-30 15:17
1.换成带瞬动定时器~你现在操作有点累
2.实践来检验~也就4个螺钉2根线的事
3.有你说的可能~K2,1-4断开时,K1 K2断电,可能K2动作比K1快,起码K1 6-8慢一点点。
 将K2这个触点移到,K1上端,K2触点断K1线圈,稍后一点点K1瞬动点才断开K2线圈,.....
是否正确,试一下就是了
23-11-30 15:27