主题:两台电脑PC通过MX -Component和通一台FX5U怎么通讯设置
点击:605 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
429059252
现在想用两台电脑PC通过MX -Component和通一台FX5U进行通讯,但是用网线直连的话显示只能1对1 ,显示只能1台PC访问1台PLC的CPU,无法用两台同时访问同一台PLC,这个应该怎么搞?求大神
23-11-06 14:18
1楼
编辑
引用
管理
fireray
加个交换机不行吗。设三个IP地址。
23-11-06 20:44
2楼
编辑
引用
管理
一往无前
这还会有什么限制吗?20台固件不行,连接数没那么多,2台绝对没问题啊
23-11-07 12:08
3楼
编辑
引用
管理
429059252
现在就是两台电脑同时访问不了同一台PLC的IP,一台连接上了另外一台就不行了
23-11-07 14:26
4楼
编辑
引用
管理
429059252
用了交换机,两台电脑访问不了同一台PLC的IP,显示cpu是一对一的.
23-11-07 14:27
5楼
编辑
引用
管理
一往无前
网络是什么样的结构,画个简图,PLC的IP,电脑的IP分别是?
PLC内设置什么样的?
23-11-08 10:35
6楼
编辑
引用
管理
hinet64
MX控件走的MELSOFT连接设备~如果2台要拉2个MELSOFT连接设备~你没仔细看说明书吧!