主题:三相电压平衡,为啥总电流严重不平衡

点击:1506 回复:44

引用 cfg168 在 2023/9/4 23:45:33 发言【内容省略】

难道你们买的计量表都不经过计量局认证吗?
23-09-05 08:06
这表很垃圾,以前用这表,走着走着就变少了,几个月换一个,幸亏有机械表,不然扯不清的皮
23-09-05 15:51

引用 YS-W 在 2023/9/5 8:06:39 发言【内容省略】

内部计量用啊,又不是给电业局缴纳电费的电度表,就算电业局要计量收费,也不会给你随便胡乱购买任意品牌任意精度的电表来挂表计费啊。
23-09-06 21:01

引用 905069595 在 2023/9/5 15:51:16 发言【内容省略】

头一批也是这种品牌型号的表,连续计量了半年左右,采样电压竟然自动显示不准了,原本220V的电压显示108V,原本390V的显示180V。厂家来了也懵逼,断电重启就又恢复了正常的电压显示数值。后面直接换货新款新版本的,还是有计量不准的问题。
23-09-06 21:09
结果是表的问题?没用钳型表卡一下?
23-09-07 09:28

引用 飘零的叶子 在 2023/9/3 12:18:23 发言【内容省略】

电阻不会量?
“因为大部分电机都是变频器带的,现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作,”
再看你这个恢复,不觉得很矛盾吗?
“这个配电室带的设备很多都是变频器驱动的,两台90kw电机都是变频器带的,变频器输入也是c相电流比另外两相小”
再看这个恢复,不应该查找C相电路供电吗,C相负载与A-B一样?
严重怀疑众多220V用电装置接在C相
23-09-07 11:06

引用 知道一点 在 2023/9/7 11:06:24 发言【内容省略】

哪里矛盾了?变频器就是这样的,是你不懂变频器吧,变频器输入就算是缺相(前提是输入缺相报警关闭)输出也是三相平衡的,而我现场的情况是变频器AB两相输入电流都是120A,C相输入就是60A,但是三相输出都是160A,你看到这个数值是不是又觉得很矛盾?这是实际情况,有啥问题么?而且我一再说都是三相负荷,没有单相负载,你严重怀疑单相负荷接在C相,所以C相电流就小?再说了,我会不会测电阻有啥意义呢,都是电机感性负载你测直流电阻有啥意义?你告诉我两台90KW的电机都是变频器驱动的,测哪的电阻?
最后修改:2023/9/8 7:55:24
23-09-08 07:42

引用 知道一点 在 2023/9/7 11:06:24 发言【内容省略】

C相都偏低了,应该是AB相吧
23-09-08 08:00
这种情况是普遍存在于空压机等场合,已有多次用户反馈三相电压平衡但三相电流不对称的情况。我曾经计算过,根本原因应该是供电变压器内阻不平衡,所导致的输出电流不一样。见《三相线电压相等但线电流不等分析计算一例》 2019年第10期《电力设备管理》 作者 康养科  有兴趣的朋友可以去看看。
23-09-08 08:31
OK
楼上怀疑供电就不平衡也有kn
23-09-08 10:04