登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电压平衡,为啥总电流严重不平衡
点击:1506 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
飘零的叶子
测量三相电压平衡,为啥配电室总电流严重不平衡,负载是很多电机,到现场测量每台电机也是c相电流偏小
23-09-03 11:13
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
先用钳表或者其他工具判断一下互感器与表有没有问题。
另外使用的单相设备多不多。
23-09-03 11:35
2楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
钳形表测量了,确实是三相电流不平衡,而且负载都是三相电动机
23-09-03 11:51
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
I=U/R
各相电阻是多少?
23-09-03 11:56
4楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
都是感性负载,电阻咋测?关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小
23-09-03 12:18
5楼
编辑
引用
管理
877476825
也遇到这种情况,没找到原因
23-09-03 12:30
6楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
关键是我这差的太大了,差了100A
23-09-03 12:33
7楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
查一下无功补偿可够?差一下是否有漏电的情况?不可能差了这么多,
23-09-03 12:38
8楼
编辑
引用
管理
老兔子
逐台设备分开启动,注意观察各相电流的变化,找到电流开始往严重不平衡变化的那一台设备,查找原因。
23-09-03 20:14
9楼
编辑
引用
管理
goldage
这个问题我也遇到过,一套制冷机,有三个压缩机,三个压缩机都是同一相的电流比另外两相小一点,进去压缩机就三条线,压缩机也没有辅助加热线圈
23-09-03 21:41
上一页
下一页
工控新闻
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
更多新闻资讯