主题:三相电压平衡,为啥总电流严重不平衡

点击:1506 回复:44

这个配电室带的设备很多都是变频器驱动的,两台90kw电机都是变频器带的,变频器输入也是c相电流比另外两相小
23-09-03 22:26
240A与140A,电流相差确实很大。
值得去排查故障了。
没好办法,只能一台一台去测量。
23-09-04 07:49
那只能一台一台启机或是停机试验。监测电流变化。
23-09-04 07:55
不在现场很难猜出事什么原因导致,实在找不到问题可以通过调换电机三相顺序来解决。
23-09-04 08:23
到分电柜那边去换一下相序,把C相接到到A相上,再把A和B换一下,看看结果是怎么个样子的!
23-09-04 10:40
以前也遇到这种情况,不过只是一台电机,换了电机和主回路全换都是这样 一直没搞明白
23-09-04 11:11
因为大部分电机都是变频器带的,现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作,因为大部分电机都是变频器带的,所以无功补偿柜不工作还超前呢,等停机时我去把两个最大的负荷90kw变频器先换下相序看看
最后修改:2023/9/4 14:17:42
23-09-04 14:15

引用 飘零的叶子 在 2023/9/3 12:33:08 发言【内容省略】

你们配电房也用了多功能表?
我们这也用了,出线柜的抽屉柜上全部是这种多功能表,一百多个。更要命的还得抄表,有的还涉及电费款结算。最近被这种表搞得头大,因为这种表对比三相机械转盘式电能表,竟然发现少计量了,不懂哪个准哪个不准,供方和需方还在扯皮,头大中。表情
23-09-04 23:37
牌子不一样,估计功能差不多的,第一批表采样电压有问题,厂家给换了一批新表,换了新表还是有计量误差,而且是一个月几千度误差那种。
附件 image.jpg
23-09-04 23:45
楼主找到原因了没?
23-09-05 07:43