主题:QJ71C24N和威纶通TK6070IK走CH1通讯。
点击:334 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
陪你淋雨去看
上面是接线图和我的配置,一直通讯不上,接线是PLC的二三五对应HMI的六九五,PLC侧的四六,七八短接也试过。
23-08-20 06:41
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
认真看看手册 463页左右的 按照上面的设定再试试看
23-08-20 18:51
2楼
编辑
引用
管理
465010287
MC协议格式1-5试过了吧??
23-08-20 19:48
3楼
编辑
引用
管理
15898151893
用MC的格式4试试。