点击:1535 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
kazefsh
拆了上电测6脚电压多少
23-04-26 19:29
11楼
编辑
引用
管理
十年zhgkw
23-04-27 08:49
12楼
编辑
引用
管理
十年zhgkw
拆管后上电电压不稳定,一直跳变
23-04-27 08:54
13楼
编辑
引用
管理
kazefsh
拆管后,只单独给3844的7脚供17伏电压
23-04-27 10:32
14楼
编辑
引用
管理
十年zhgkw
23-04-27 11:43
15楼
编辑
引用
管理
kazefsh
3844正常,开关管或者对应的门极外围器件有问题
23-04-27 15:09
16楼
编辑
引用
管理
十年zhgkw
我把启动电阻拆下来量了,正常,7脚滤波电容1个100微法的实测值是90,一个220微法的实测值是210,现在电源管焊回电路后外接独立电源2844各管脚电压没变化,6脚依然6.5v。
23-04-27 20:11
17楼
编辑
引用
管理
kazefsh
你再把开关管装回去,如果电压为0就是开关管坏了
23-04-27 22:27
18楼
编辑
引用
管理
十年zhgkw
找到原因了,-16v负载重,导致电源不能正常工作,请问-16v都给哪个负载供的电?能否发个图纸?
23-04-28 20:37
19楼
编辑
引用
管理
yueyukui
既然已经把故障范围缩小到了—16V负载了,那就顺藤摸瓜往下找就是了,图纸恐怕不好找!