主题:哪位用过一台变频器带动4台电机,并且电机需要分别正反转?
点击:3919 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
allens
如题。
05-09-15 09:58
1楼
编辑
引用
管理
218hty
你可以用PLC对其进行控制,变频器本身有正转反转接点的。
05-09-16 13:41
2楼
编辑
引用
管理
zhjinxin
同步控制电机应该没问题,
05-09-16 13:54
3楼
编辑
引用
管理
Lin1010
这可能有问题!我看你是想单独来控制电机!
最大的问题可能是在单个电机做正反换向时,变频器会感测到负载的突变!
如果是四个电机一起控制,建议变量器容量放大,最大不要超过7。5KW,否则就用单台对单台!这对以后的维护成本是个考量!
05-09-16 14:08
4楼
编辑
引用
管理
gfm1985
我维修时的一个案例
1台37kw的变频器带4台2.5kw的电机。蛮吃力的
05-09-16 16:17
5楼
编辑
引用
管理
laozhu303
小化纤的计量泵或卷绕机.是一台变频控制8 - 10台电机.每台电机分别加接触器独立控制.有时侯负载会全部脱离.但变频仍处运行状态..
最的的变频22KW.
05-09-16 16:31
6楼
编辑
引用
管理
gldgldgl2002
都是高见
05-09-20 09:35
7楼
编辑
引用
管理
韩德胜1971
是的,只有用PLC控制,变频器端有正反转端子!
05-10-10 14:33
8楼
编辑
引用
管理
kitch
学习一下
05-10-10 14:46
9楼
编辑
引用
管理
davidming
学习中........
05-10-10 15:00