主题:【话题】这样的电压冲击试验该怎样设计?(20230323)
点击:386 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如图,有2个变压器循环给测试件供不同电压,本来是打算通过时间继电器来控制接触器KM1和KM2实现,现在不太好解决的是KM1和KM2切换的瞬间,测试件会失电,如果KM1和KM2都吸合,又怕电压叠加把测试件或变压器搞坏,而且变压器已有很难换其他方案的了。可以添加什么元件来保证切换过程不失电呢?
最后修改:
2023/3/24 9:27:38
23-03-22 20:38
1楼
编辑
引用
管理
15900475403
有无缝切换的双电源控制器不知道能不能用上
23-03-22 21:05
2楼
编辑
引用
管理
fireray
并联一个大的无极性电容,断开任一个KM时电容会放电。保证瞬时一直有电
23-03-22 22:28
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
这个是什么实验?实验目的是什么?
23-03-23 06:56
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
你时间继电器切换设定是多少,失电时间是多少?实验有对失电时间有要求吗?
23-03-23 06:57
5楼
编辑
引用
管理
chengzheng
既然220V都没事,110V还有必要测试吗?
23-03-23 07:14
6楼
编辑
引用
管理
YS-W
220V的半波整流不是110V吗?一个变压器不就解决了,为什么需要2个变压器?
23-03-23 09:15
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
fireray
在 2023/3/22 22:28:23 发言
【内容省略】
这是一个好主意
23-03-23 21:43
8楼
编辑
引用
管理
truezhang
引用
YS-W
在 2023/3/23 9:15:35 发言
【内容省略】
输出电压是我随便写的,这二个变压器都是手动可调,但不能自动切换
23-03-25 15:50
9楼
编辑
引用
管理
truezhang
引用
fireray
在 2023/3/22 22:28:23 发言
【内容省略】
这个电容的规格可以怎么选?