引用 truezhang 在 2023/3/25 15:52:56 发言【内容省略】

我也不知道该怎么做,只是觉得如果测试220伏,电容耐压值可以选400伏级的,容量可以达到几十微法。另外是直接并联就行还是需要做个简单的电路,我也说不清楚。
23-03-25 21:37
切换的时候就算失电,也可以优化控制到毫秒级的,再在输出接个大的电容就可以
23-03-26 15:39
为什么不用变压器初级线圈抽头控制次级电压,负载直接接在次级,当初级切换的时候,由于次级线圈中的电流不能突变,所以短时间不会失压。
例如,初级440V与220V二个抽头,次级220V输出,当220v接入时1:1,次级220v输出,如果220v接在440V抽头,2:1次级电压输出为110v。