登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:伺服电机反转走的行程多。

点击:975 回复:11

电机正转走完一万八千个脉冲。电机反转走完的脉冲大于一万八千个,实发脉冲30295个,且转速还比较快。电子齿轮比:160:2。请大师们指教。
附件 IMG_20230220_203623.jpg
附件 1676896892523..jpg
附件 1676896972651..jpg
23-02-20 20:44
根据你的标题内如,是不是脉冲输出线屏蔽没做好,被干扰了。
我估计大概率是的。
可以每次走完把伺服清零,然后定向每次走2000个,看看能掉多少,或者说速度起来以后会丢多少。
23-02-20 22:28
速度调慢点试试
23-02-21 07:30
确定行程一样?机械有间隙没?
23-02-21 08:12
谢谢各位师傅答疑,问题解决了。伺服驱动器的参数没设置好。
23-02-21 20:15

引用 匆匆那年 在 2023/2/21 20:15:39 发言【内容省略】

什么参数?表情
23-02-21 21:51
cn1端口9脚(伺服使能)应该设置为101。我设置成001了。
23-02-22 23:33

引用 匆匆那年 在 2023/2/22 23:33:15 发言【内容省略】

001是常闭点,表示上电即可使能,和这个应该没什么关联吧表情。表示疑惑
23-02-23 20:04
你用的指令PLSY好像是不带加减速功能的?
23-02-23 23:54
把冰红茶换成矿泉水吧!或者自己背个大水壶!
23-02-24 10:31

上一页下一页