点击:976 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
匆匆那年
引用
877476825
在 2023/2/23 20:04:06 发言
【内容省略】
当时也是设的001,不想接伺服使能引线。结果出了问题。后来改成101,9脚出引线接GND就好了。我也是想不通。
23-02-25 23:06
11楼
编辑
引用
管理
自动化韩工
程序中不能使用两个PLSY指令驱动同一线圈Y0,这个叫双线圈,建议更改为一个PLSY指令后再试试
23-03-09 13:18