主题:为什么空调的插座不用加漏保,其它的民用插座都得加漏保?[讨论]
点击:3917 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
浅浅
我同事今天在看规范的时候看到的空调的插座不用加漏保,其它的民用插座都得加漏保,不知道为什么,有哪位知道的请给我讲讲。
05-09-14 10:41
1楼
编辑
引用
管理
SLN
空调的有接地保护,是3眼插座,其他的是2眼的插座,不过2眼插头的电器通常是加强绝缘的啊?什么东西要漏电保护啊?要加就都加,最安全哈。
05-09-14 12:10
2楼
编辑
引用
管理
hyx1010
真的,我也想知道
05-09-14 14:44
3楼
编辑
引用
管理
zsj31
1.空调的启动电流大(非变频空调),启动时容易引起跳闸,
2.空调的插座都是与其他电气分离的
3.空调的室外机容易有漏电电流产生
05-09-19 14:02
4楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
引用
zsj31
在 2005-9-19 14:02:00 发言
【内容省略】
补充:空调的启动电流大,漏磁大,易造成漏电保护动作。
许多家庭在安装了漏电保护后,由于灯具、厨具、取暖、电脑等的漏磁、漏电,使漏电保护经常动作,不胜其烦,最后都把漏电保护器退出了。要加装漏电保护器从布线直到所有电器均应是合格产品才行,或象电热水器那样单电器专用。
05-09-20 20:30
5楼
编辑
引用
管理
柠小檬
漏磁定义是什么?
05-09-20 21:26