主题:二个电机轮换启动

点击:905 回复:18

二个电机轮换启动
按照既往的经验做的程序,现场调试也没问题,待甲方验收,不符合实际需求~说明里没提具体如何轮换,经传话沟通算是搞明白了
由于当前疫情情况,拒绝了现场调试,由委托方派人调试,所以甲方要求经常传递错误.
这次与往常的要求不一样
用一句话描述就是,每次启动时,启动上次没工作的电机
操作界面,1个启动按键,1个停止按键,1#电机,2#电机
这样的要求的控制,程序该如何制作
23-01-06 13:11

引用 知道一点 在 2023/1/6 13:11:21 发言【内容省略】

附件 workpicture1.jpg
附件 workpicture2.jpg
Good Luck~
23-01-06 13:48
弄个掉电保持的标志位,每次启动反转标志位,停止不作操作,根据标志位和启停状态启动电机即可
23-01-06 15:25

引用 红狼 在 2023/1/6 15:25:04 发言【内容省略】

能出个程序吗?
23-01-06 16:08

引用 cvlsam 在 2023/1/6 13:48:08 发言【内容省略】

谢谢
应该是没说细
在停电~不论是意外还是下班拉闸,再启动都是启动另一台电机
23-01-06 16:13
这样Ok不,L0掉电保持,没有欧姆龙软件
附件 QQ截图20230106165113.jpg
最后修改:2023/1/6 16:52:39
23-01-06 16:52

引用 红狼 在 2023/1/6 16:52:14 发言【内容省略】

谢谢
如果按键被连击
23-01-06 18:27
附件 image.jpg
这是现场发过了的程序,简化后模拟一下,可行
总感觉还可以再简单些
23-01-06 23:41
附件 image.jpg
觉得这是够简单的了,还有更简单的吗?
23-01-07 15:00

引用 知道一点 在 2023/1/7 15:00:15 发言【内容省略】

更简单的不知道,但是建议你将10.01改为上升沿启动,不然你模拟10.01和10.02都置1的时候,会出现很奇妙的事情。
23-01-07 16:12