登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:变压器火线跟地线接在一起,是内部接地 ?

点击:905 回复:16

1.这种变压器如何判断是自耦还是隔离的?
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
附件 2022-11-30_085458.jpg
附件 2022-11-30_100109.jpg
最后修改:2022/11/30 10:04:33
22-11-30 08:51
1.这种变压器如何判断是自耦还是隔离的?
如果初级与次级之间有直流电阻就是自耦,否则就是隔离。
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
内部接地,是什么意思?
22-11-30 09:52
变压器内部接地
22-11-30 10:05
这不是变压器中性点接地的意思?
22-11-30 11:13

引用 宅男技术控 在 2022/11/30 10:05:09 发言【内容省略】

从接线端来看,肯定不是中心点接地,是从S相出来的
个人觉得你这个变压器首先是隔离的,由于没有接地,那么次级出来是可以手摸其中一相的,
如果单独一相碰到电箱外壳或者接地都是没关系的,但有种做法是觉得这样不好,
所以就把其中一相做了接地,如果万一再有其他一相接地,就会短路跳闸。
22-11-30 12:00
感觉接的不对啊,最左边不是地线吗?
22-11-30 18:53
左边是外壳接地
22-11-30 19:38
要是确定这根双色线是地线(不理解,会不会是接线失误?),这个变压器肯定是隔离变压器。内部接地估计应该是指中性接线端子。不理解这根双色线为什么不在N端。
22-11-30 20:55
如果我碰到这个,先用表摇一下,看看有什么结果,送电的话不敢!!!
22-12-03 10:58
这个地线接到哪里了?
22-12-03 11:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯