主题:西门子G120 PM240 90KW 运行报F07802
点击:1366 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
416259740
最近接修一台西门子G120 90KW 功率单元,只发来一套板,没有外壳测量IGBT完好,上电无问题,用STARTER软件连接CU250S-2PN USB口简单调试后运行,报F07802(电源模块未就绪).电源电压690V 从整流跳线接到IGBT 正负端。测电压为950V正常,不知这个F07802故障,是那里发出的?求解。谢谢
22-11-26 18:33
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
到西门子官网下载使用手册,再查看故障说明!
最后修改:
2022/11/27 15:17:10
22-11-27 15:16
2楼
编辑
引用
管理
416259740
说明书上的说明,都查过,只是大概的描述.
22-11-27 17:18
3楼
编辑
引用
管理
tianzhipeng
检查一下主板和电源模块的通讯电路
22-11-27 17:40
4楼
编辑
引用
管理
416259740
请问一下,这机器驱动板上的电压,A333J 16脚与13脚的电源电压没有。供电是不是那个白色的小变压器?取电来自母线电压950V?谢谢
22-11-30 19:12
5楼
编辑
引用
管理
416259740
今天跑线,原来是两个小变压器供的电,但找不到是从那里来的,多层板难度有点大。
22-12-01 22:59
6楼
编辑
引用
管理
416259740
今天有空收尾一下贴,板子修复很久没时间回贴。故障在驱动板上的电源烧掉了,另外主控一路无输出,换新后修复,结束,祝大家新年快乐,发财,发财多接单。
23-01-01 18:32
7楼
编辑
引用
管理
忘了Y0N6
碰到一样的问题,能指点一下吗?
24-05-31 00:23